IEC 60502-1:2021额定电压1kv (Um = 1,2 kV)至30kv (Um = 36kv)的挤压绝缘电力电缆及其附件第1部分:额定电压1kv (Um = 1,2 kV)和3kv (Um = 3,6 kV)电缆


IEC 60502-2:2014 额定电压1kv (<em>U</em><sub>m</sub> = 1,2kv)至30kv (<em>U</em><sub>m</sub> = 36kv)的挤压绝缘电力电缆及其附件第2部分:额定电压6kv (<em>U</em><sub>m</sub> = 7,2kv)至30kv (<em>U</em><sub>m</sub> = 36kv)电缆

IEC 60502-2:2014规定了6kv至30kv挤压固体绝缘电力电缆的结构,尺寸和测试要求,用于固定装置,如配电网络或工业装置。在确定应用时,建议考虑径向进水的可能风险。具有防止纵向水渗透的屏障的电缆设计和相关测试包括在IEC 60502的这一部分中。特殊安装和使用条件的电缆不包括在内,例如用于架空网络、采矿工业、核电厂(在围堵区内和周围)的电缆,也不包括用于潜艇或船上应用的电缆。这第三版取消并取代了2005年出版的第二版,并构成了技术修订。与上一版相比,这一版包括以下重大技术变化:
A)铅护套和上护套厚度的简化计算程序;
B)电缆导体温度测定的新分条款;
C)例行电压试验的修改程序;
D)套层例行电气试验的新条款;
E)非金属护套包括半导电层的修改要求;
F)弯曲试验缸的修正公差;
g)安装后进行0.1 Hz测试。
此外,第三版采用了IEC 60811系列的修改结构。